柯力的稱重儀,儀表4-20MA輸出接到了三菱FX2N-2AD的上面,2AD已經校準過了?铝x表輸出20ma時對應的是800KG,現在儀表顯示65KG,PLC讀取的數值是290左右,按照比例計算下來大概58KG。我是這樣算的,290×800/4000。4000是2AD輸入電流為20MA的值
58和65相差還挺大的。要怎么處理?
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-16 15:38
儀表4-20mA對應0-800KG。 PLC  讀取數值應該是 800-4000吧!
PLC重量=( PLC讀取值-800)/(4000-800)/800=(PLC讀取值-800)/4

儀表重量=800/(20-4) * (儀表輸出毫安數-4)=50*(儀表輸出毫安數-4)。
儀表顯示65KG    此時輸出毫安值=65/50+4=1.3+4=5.3mA
PLC讀取值=4000/20 *5.3=200*5.3=1060    5.3mA對應數值是1060
PLC重量=(1060-800)/4=260/4=65KG