求解!西門子CPU 224 CN這個PLC與電腦通訊不上,跪求解決方法,因為這個是別人廠家寫的程序,不知道是不是通信端口被加密保護了,防止別人竊取程序。我電腦是win7系統,安裝了一個S7-200的編程軟件是STEP 7Micro/WIN V4.0 SP3,前提是電腦已經安裝好編程電纜的端口驅動并且驅動跟電腦的系統是兼容的,電纜也是新的,我覺得這塊的話沒有問題。下一步是將CPU的撥碼打到stop模式,打開軟件,點擊通信,如下圖。主要看看我這邊的設置有沒有問題
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 570 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-06
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 13:32
你這臺電腦在其它PLC用過沒有,如果沒有那是系統不兼容
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 570 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-06
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-15 16:18
PLC是好的,換32位系統試試