505311849
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 134 點
下載積分: 726 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-08-07
最后登錄: 2018-06-24
查看505311849的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-13 20:50
我在GOT設計用了一個寄存器R1000,設定Real可以輸入小數點2位。實際輸入小數點也是1.06,但是在PLC監控這個寄存器時,發現是整數106,批量軟原件監控看二進制也都是106。我寫入的是1.06,為啥?實際用起來是106還是1.06?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 08:16
1.06是浮點數 PLC內部默認的顯示都不帶小數的自然數