控制思路,在設定的時間內使溫度達到設定溫度  
控制元件:熱電偶傳感器經過轉換后成(4~20ma)進PLC模擬量模塊,PLC內部PID控制,輸出模擬量信號外圍控制板,
                   控制板有12組開關量輸出進行加熱,控制板根據PLC給的(4~20ma)電流大小自動控制12路輸出通道中會輸出幾路通道
現在需求是在HMI上設置目標溫度,時間,(也就是在100min內達到200°C,或則達到300°C),這個時間與溫度在PLC里面怎么關聯起來?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 09:39
這個有點難度!因為它與加熱空間,加熱功率,循環風機的功率及循環方式有關!這種設計一般加熱功率都比正常的設備大很多,且有應對超溫設備,如恒溫恒濕機,超溫立刻制冷!