樓主  發表于: 2017-10-10 14:36
三菱FX2N與臺達vfd-m變頻器通訊。寫頻率。正反轉都沒問題,就是讀取頻率電流電壓時,只能一個個讀取,不能連續讀取,比如只讀取頻率。電流;蛘唠妷褐荒芤粋一個來。如果連續讀取就會出現很多錯誤數據。大神麻煩告訴下是什么原因、用的modbus ascii 碼通訊、485bd板。7e1  
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25161 分
在線時間: 1427(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-08
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-10 15:38
程序貼出來或傳上來 不知道你說的連續讀什么意思
1.是一條指令讀取連續地址?
2.還是多個讀指令讀不同地址?

不管是哪個?你有沒有忙的判斷? 忙的時候是不能讀取的 還有執行一條讀的指令的時候不能用下一個指令讀 也就是端口忙的意思
一句話 肯定是端口閑的時候讀 加個閑的條件吧