東哥00789
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 147 點
下載積分: 528 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2015-09-19
最后登錄: 2023-08-18
查看東哥00789的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-09 17:44
現在做一電機測試電路,需要測試5-30kw電機,正反轉,出現的問題是熱繼電器過流值是固定的,怎樣才能解決這問題。!各位大神幫幫忙。
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-09 20:52
熱繼做不了,簡單的電流互感器+電流繼電器,高級可以互感器+變送器+PLC+屏。