a403544779
真想把生活中的所有煩心事都寫進梯形圖,讓它們自動完成。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-10-19
最后登錄: 2024-08-08
查看a403544779的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-07 18:30
如題,現在用PC和PLC 進行485通訊,PLC收到兩個16進制數據,保存在D5 D6中。D5顯示為8043   D6顯示為50FD

現在想把這兩個十六 進制數轉換成浮點數。轉換后應為 257.979(3位小數)

不知道PLC 里該用什么指令轉換、我用的信捷PLC  

不知道大家是怎么處理這種問題的,謝謝
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
daiz63
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-03-15
最后登錄: 2021-06-13
查看daiz63的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-11 16:11
從二進制的數到浮點數,不是轉換問題,直接按浮點數讀取就行了,沒有哪家控制器會有專門的指令,是IEEE規格,
傳輸后有可能高低位顛倒了,要自己程序處理
daiz@yaskawa.com.cn
daiz63
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-03-15
最后登錄: 2021-06-13
查看daiz63的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-11 16:25
257.979=4380FD50H

這個數據傳送不僅字順序倒了,字節也倒了。
30年前的東西才會這樣做。以字節做單位傳的。
daiz@yaskawa.com.cn