kaige6350553
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 1161 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-03-11
最后登錄: 2018-01-26
查看kaige6350553的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-06 10:02
用宏指令做個密碼輸入正確跳轉其他窗口,自己試了好幾遍都沒有成功。請高手指點一下。
用戶是9019 密碼是9020 宏指令是網上復制的密碼輸入正確后不跳轉到指定的12窗口。
macro_command main()
bool status,OFF=false,ON=true
short page

GetData(status, "Local HMI", LB, 9060, 1)
if status==true then
   SetData(ON, "Local HMI", LB, 1, 1)
else
            
if status==false then
   page=12
   SetData(page, "Local HMI", LW, 0, 1)
end if  
end if  
SetData(OFF, "Local HMI", LB, 0, 1)                            

end macro_command


                                        
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2053 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 25205 分
在線時間: 1443(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-26
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-06 10:08
觸摸屏設置為標準模式 密碼那里
項目、視覺、通訊QQ3515716