jiaxinofnh
南海佳信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 230 點
下載積分: 457 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-05-25
最后登錄: 2024-08-21
查看jiaxinofnh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-04 14:18
MT8102iEi和FX3U_PLC做個項目,要求在觸摸屏里面任意選擇PLC輸出點。

  LD M25
  LDI M30
  OUT Y0

意思就是在觸摸屏上把Y0這個輸出點隨意更改為其他輸出點,例如:現在是Y0輸出,我想把它改為Y7輸出。
V0--V7 Z0---Z7   只有16個變址寄存器,整機輸出60多個點。咋搞呀?????????

各位工程師指點迷津,在下學習學習
                                                                謝謝。。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 2844 分
在線時間: 2296(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-04-03
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-08 08:59
就是輸出的點任意定義,這個有什么意思,這個東西練練手是沒有問題。但你設計系統的時候不會用中繼過渡一下,就那么省嗎