王志橋
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 771 點
下載積分: 6958 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-05
查看王志橋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-29 19:00
我是新手請問各位師傅FX2N-4AD模塊,第一個模塊寫完程序后,同樣模塊,第二、三、四、五模塊程序怎么寫,預設|+4MA-+20MA。說明書上看不明白,各位師傅指教。
附件: 新建文件夾.rar (160 K) 下載次數:45
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-06 22:44
1、圖中程序看來是正確的,但不知道是否有其它指令對D100-D103有影響,D100-D103的數據只供讀取,不能賦值。
2、檢查4AD的24V供電是否正常,如果正常,指示燈會點亮。
3、檢查與PLC的電纜連接是否可靠。
4、指令設定的是輸入4-20mA電流信號,檢查與4AD各通道連接的電流型傳感器、電源連接是否正確(尤其注意電源極性是否接反)。