圖片:
一個轉盤有16個工位,每個工位有一個不同地大小的西林藥瓶,現想測每個瓶的體積(按圓柱來算)

硬件 :
1、轉盤由一個伺服松下A6控制  
2、中間裝一個傳感器SENSOR1,瓶子一過,上升沿與下降沿讀伺服的當前脈沖值,相差后*脈沖當量算出直徑,
3、瓶底裝一個測高度的傳感器SENSOR2, 當SENSOR1有信號ON時,通SENSOR2測傳感器到瓶底的高度,再通過沒有瓶時的定高-測試值,得到瓶 高

4、通過測試的瓶直徑與高度,算出瓶的體積;

現在的問題是,測試高度與直徑相差有點大,高度相差20mm  ,直徑相差3mm..   請各位大神指教下,問題出在哪?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2051 個
工控威望: 2970 點
下載積分: 25201 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-24
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-26 09:09
檢測精度是一個很重要的方面
另外還右一個原因容易忽略 那就是空瓶檢測的背景不一致導致空瓶檢測標準值也不一樣吧 除非你的標準是固定的
另外使用光電檢測玻璃容易出錯
項目、視覺、通訊QQ3515716