樓主  發表于: 2017-09-20 16:38
臺達B2伺服,參數設置P2-30=1  P4-5設置100,進入JOG模式,按方向鍵沒反應,查編碼器線好的,伺服CN2插口過來的線方形插口7號8號兩個腳有5V電壓,重新上電報警AL048,有時報警AL009,
把參數P2-08調到10,參數初始化后重新上電還是不行這樣,后又報警013,電機線相位也換過,今晚和下班回去再看看