wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-20 16:38
臺達B2伺服,參數設置P2-30=1  P4-5設置100,進入JOG模式,按方向鍵沒反應,查編碼器線好的,伺服CN2插口過來的線方形插口7號8號兩個腳有5V電壓,重新上電報警AL048,有時報警AL009,
把參數P2-08調到10,參數初始化后重新上電還是不行這樣,后又報警013,電機線相位也換過,今晚和下班回去再看看
哪位師傅幫我分析下怎么回事?參數也是按照說明書調的

langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-20 17:04
你確定你的馬達線沒接錯,一般他配的馬達線都是UVW地的順序是紅綠黑黃。馬達線的相序是不能錯的。
樓主留言:
馬達線也換過相序好幾次了