殘gavin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 111 點
下載積分: 707 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-03-31
最后登錄: 2023-07-10
查看殘gavin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-20 11:21
機器上有兩個設備需要采用485通訊:維綸觸摸屏、Modebus RTU

分別使用了FX5U自帶485接口和485-BD板:



自帶485口采用MC協議,連接維綸觸摸屏mt6103ip,通訊設置:



485-BD板采用Modebus_RTU協議,連接模擬量采集模塊,通訊設置:



能夠完成通訊,但是報成幀錯誤,錯誤代碼: 7F68



請教各位前輩,如何解決?
棋。子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 1088 點
下載積分: 10357 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2015-11-24
最后登錄: 2023-11-03
查看棋。子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-13 13:10
把觸摸屏里的接口類型,改為RS485-2W;
然后將觸摸屏RS485的1腳,即Data-接PLC的SDB,RDB;
觸摸屏2腳,即Data+接PLC的SDA,RDA;
觸摸屏5腳,接SG。
PLC就不會提示 成幀錯誤 報警了,希望能幫到你!

總之,就是把RS485-4W(4線),改為RS485-2W(2線)就可以了。