初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-14 10:38
1、伺服上電之后,沒有使能,能夠手動轉軸,是正常現象嗎?不是的話,問題出在哪里?

2、我用信捷的plc給驅動相同的脈沖,只改變方向,可以正反轉,但是反轉的速度比正轉慢好多,求解

3、伺服上電之后,沒有使能沒有動作沒有輸入,自己就在發熱,還挺燙的,該如何解決?




跪求大俠們幫幫忙啊,挺急的
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-14 11:08
1.正常,加了使能軸才鎖緊。
2.沒道理,PLC程序貼出來看一下。
3.是比較燙,但是不燙手就沒事,可以在伺服安裝板上增加散熱。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-14 12:34
程序里將drvi改成ddrvi試一下。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-14 14:31
那就把上面的指令DMOV換成MOV試一下。指令位數要統一。