春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-12 12:35
施耐德的中間繼電器,DC24V的工作電壓。

如果不夠24V,那么多少電壓可以動作?
對電流有沒有要求?
我是菜鳥。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2086 個
工控威望: 3007 點
下載積分: 25314 分
在線時間: 1481(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-04-04
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-12 13:37
圖片:
2012年注冊
下載積分上萬
威望點180
你接觸工控也有5年+了
讓我這個才進來的情何以堪

首先回答你的問題:
24V的中間繼電器 線圈的工作電流0.1A足夠  至于負載觸電一般2-5A不等。
至于多少電壓可以工作
18V可以? 一般沒問題 你會問17.9V可以嗎? 至于能多少你自己去試 這個每個繼電器都有點卻別。24V 是保證能正常工作的。還有中間繼電器能不能工作跟通過線圈的電流存在很大的關系
同樣的條件下,同一個中間繼電器和線圈產生的磁感強度有關 磁感強度和每匝線圈產生的磁場強度有關
磁感強度和磁場強度是有區別的,這可以這樣理解磁棒中某點的磁感強度就是原磁場磁感強度與鐵棒產生的附加磁場強度的疊加。此感強度和電流 線圈匝數 距離遠近有關系  我能解釋的只有這么多  你非要找個臨界值 請你自己做實驗
項目、視覺、通訊QQ3515716