陳晨別夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 102 點
下載積分: 678 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-09-06
最后登錄: 2017-10-30
查看陳晨別夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-06 16:38

,不會貼圖,放在附件里面了,圖中1是充電器的火線充當5v電源,2是PUL-和DIR-,1,2接在了一起,3是充電器零線接的COM端, DIR+和PUL+分別接的Y0和Y1。怎樣接線有問題嗎?
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-14 10:22
三菱的脈沖口子極其容易被燒毀,比如樓主這種本來是5伏的,然后沒串電阻,三菱的設計師真是蠢到家了