陳晨別夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 102 點
下載積分: 678 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-09-06
最后登錄: 2017-10-30
查看陳晨別夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-06 16:38

,不會貼圖,放在附件里面了,圖中1是充電器的火線充當5v電源,2是PUL-和DIR-,1,2接在了一起,3是充電器零線接的COM端, DIR+和PUL+分別接的Y0和Y1。怎樣接線有問題嗎?
翔科自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 181 點
下載積分: 4401 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-02-20
最后登錄: 2024-11-30
查看翔科自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-23 08:31
DIR+和PUL+接5V電源,PUL-和DIR-分別接Y0和Y1,COM0和COM1接電源0V