現有套38軸伺服傳送系統,分別為0號柜---5號柜每柜內6軸伺服,6號柜2軸伺服。主操作臺1臺,附屬設備兩臺。
0號柜距離1號柜20米,1號柜至6號柜每個柜間距 15米。
現在規劃:0號1號柜使用0號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
          2號3號柜使用2號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
       4號5號6號柜使用4號柜內的Q系列PLC   QD77MS16  16軸定位模塊。
0號2號4號柜內的IO信號安裝到各自的Q基板模塊上。
1號,3號,5號,6號,兩臺輔助設備,主操作臺柜內的IO信號分別接入CC-LINK模塊匯總到0號主控柜主站。
PLC之間及觸摸屏之間通過PLC上的以太網接口經由交換機進行數據交換。
0號柜內定位模塊走高速總線聯網1號柜內的伺服驅動器。
2號柜內定位模塊走高速總線聯網3號柜內的伺服驅動器。
4號柜內定位模塊走高速總線分別聯網5號柜,6號柜內的伺服驅動器。


請各位討論一下這種配置是否可行。
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-12-08
查看何啟海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-01 21:13
三菱走運動控制會好做很多。172沒有新款的好搞。如果要求不高可以考慮L系列。LD77MS16.L系列理論上可以省少許錢。CC-LINK個人覺得能上CC-LINK IE最好,還要看對方的維護技術。還有就是環境。例如高溫,移動性。性價比CC-LINK挺高。后續也容易維護,如果再用GT2310或者GT2512的觸摸屏會更有優勢(維護方面)用一條USB線就全部搞定。搞過4軸的。也幻想過10軸,后來因為設備的易維護性就沒有研究過了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 真誠感謝!