寧進之
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 97 點
下載積分: 676 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-07-10
最后登錄: 2017-08-29
查看寧進之的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-29 10:31
剛買回來一個臺達變頻器,請問如何與臺達VFD-M的變頻器通訊?還有臺達VFD-M有個像網絡接口一樣的東西是干什么的?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-16 21:48
使用MODBUS-RTU通信,第1,采用四線制連接,第2,使用RS指令收發數據。第3,要設置PLC和變頻器的通信參數,設好參數后要斷電1次再通電,才能使參數有效。可以參考 李金誠寫的教材。MODBUS通信的難點是CRC校驗碼的計算編程。