各位大神們好:

         兄弟最近在使用 ST30與溫濕度變送器(帶485通訊口)進行自由口通訊無法接收數據,請各位大神指點





    多謝!            



備注:附件1 -----------溫濕度485型變送器使用說明書
            附件2------------PLC程序
附件: 溫濕度485型變送器使用說明書.pdf (2969 K) 下載次數:476
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 自由口.rar (9 K) 下載次數:471
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
云之松
云之松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 183 點
下載積分: 426 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看云之松的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-07 08:59
做MODBUS RTU通訊是可用自由口發送的,你程序從VB101-VB108存發送數據區,為05 03 00 00 00 02  C5 8F ,校驗碼要先發低位才到高位的,所以計出的CRC 是c5 8f,是否你校驗碼不對?