往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-26 12:49
圖片:
圖片:
圖片:
因為有輸出點Y0損壞,故上載程序(程序沒有加密,F(xiàn)X1N-64MR)替換輸出點為Y20重新下載到PLC,電工安裝后告知?jiǎng)幼鞑徽#@時檢查上載的程序發現有異常,見附圖(EI之前都是NOP)。這是為何?第一次碰到這樣的問題,好困惑。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
xkb1956
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 1380 點
下載積分: 96930 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-01
最后登錄: 2023-07-10
查看xkb1956的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-26 17:57
刪除空操作指令即可。