松下伺服電機上電后沒有保持,手能轉動電機軸,是怎么回事,查看驅動器沒有報錯,檢查連接線都是好的。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-26 08:00
SON信號問題的可能性很大。。。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-26 09:06
引用
引用第12樓lct0502于2017-08-26 08:56發表的  :
本來就是這樣,伺服電機上電處于靜止狀態,這時是轉不動的,只有在使能接通后伺服接收到脈沖電機才會轉動


記得松下和三菱是不同的,三菱上電鎖死,松下上電不鎖死,只有SON信號on了,電機才鎖死。難道我記錯了?

算了,雖然手上三菱松下都有,實在也沒有興趣測試。

樓主很是武斷,做工控測試過了才知道結果。。。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-26 09:17
引用
引用第14樓yanbo1024于2017-08-26 09:11發表的  :

謝謝指點,學習了,第一次遇到這樣的事情,我想當然了。我再去測試一下。



樓主是要測試一下,伺服驅動器的X4連接器7腳COM+外接電源+24V,29腳SRV-SON接電源0V,電機馬上鎖死。