松下伺服電機上電后沒有保持,手能轉動電機軸,是怎么回事,查看驅動器沒有報錯,檢查連接線都是好的。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-26 08:03
servo ON沒打開,可以用線短接端子,也可以用修改參數置把NO改成NC。