yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-24 16:38
觸摸屏經常顯示急停按鈕被按下(實際急停按鈕沒有被按下),就什么也動作不了。關閉電源重新啟動又好了,請教師傅們是什么原因引起的。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 681 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-08
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-24 19:19
簡單的辦法,把PLC進線急停信號線斷開,在觀察