gqb134
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1614 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2023-11-25
查看gqb134的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-21 12:01
請教大神,遠程IO上ERR燈閃爍,但是設備有時能正常工作,有時沒有輸入信號,請問是什么故障? 設備之前運行沒有問題,參數端口設置等都沒有改變
描述:故障視頻
附件: 遠程IO.rar (2482 K) 下載次數:85
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
gqb134
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1614 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2023-11-25
查看gqb134的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-21 18:06
謝謝幫助,使用的是CCLINK專用線
gqb134
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1614 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2023-11-25
查看gqb134的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-22 14:26
感謝各位幫助,問題解決,是CCLINK的線松動造成的。