gkfree
走著走著就丟了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 255 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2017-04-25
最后登錄: 2017-11-25
查看gkfree的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-18 16:14
用短接的方式,進入3U程序,然后修改關鍵字,整個過程還是順利的.
但是發現側面的422通訊板卡無法通訊了,清除PLC內存也解決不了,是不是側面的內部PCB板上有器件壞掉了?

如果短接之前,不插通訊卡,待取消短接點后再插上422通訊卡,這樣是不是就不會燒壞側面的內部PCB板上的器件呢?
目前我這個側面422是通訊不了了,我是用全新PLC試驗的,所以說試驗之前都是0K的.
因手里只有一臺PLC,所以說試驗不了目前的想法,有試過的朋友沒有?