樓主  發表于: 2017-08-17 08:53
工業使用最多的是3相異步電機,其基頻是50HZ,所以其工作頻率也就在0至50HZ范圍。如果電機的基頻在300HZ呢?是不是該電機可以工作在0至300HZ的頻率范圍呢??還請高人指點!請勿砸磚。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-18 09:14
          基頻以下,電機可持續輸出最大扭矩為電機的額定扭矩,為恒扭矩區,由于轉速低于額定轉速,電機輸出功率小于額定功率。基頻以上,轉速增加,電機電壓不可能大于額定電壓,所以電機可輸出最大功率不變,為電機的額定功率,此時由于轉速高于額定轉速,最大輸出扭矩會下降,轉速越高,可輸出最大扭矩值下降越多。

    
     基頻以下,電機可持續輸出最大扭矩為電機的額定扭矩,為恒轉矩調速區;基頻以上,為恒功率調速區。
     基頻是電機設計時就定下的。
     普通的變頻電機銘牌上會標記:50HZ以下為恒轉矩,50HZ以上(見過50-100HZ)為恒功率。