電氣加油
做個鐵頭娃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 473 點
下載積分: 965 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2024-08-08
查看電氣加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-16 21:58
今天碰到一件事情,一直想不清楚。我幫別人的工廠接的線,他們自己用了變壓器,從三相的U相拉出的線,接成220VAC。我自己在另一邊接了個控制柜,也用了變壓器,從W相接根線過來,同樣是220VAC。通電之后正常,也沒什么跳閘之類的。無意中檢查的時候,發現控制柜類W相和地線之間是有電阻的。但是,我從控制柜的電源斷路器的上端,發現U相和地線是有電阻的。我師傅說,沒問題。我一直想不明白。為什么會有電阻。為什么不會跳閘。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-17 12:37
暈,俺一直以為是A、B、C三相。N零線、PE接地線。這次長知識了。
不管三相四線TN-C還是三相五線TN-S,零線和地線理論狀態下是導通的,只是四線制是箱內并接而五線制是總電源處并接而已。相線和零線間只要有負載就有電阻,電阻的大小和并接的負載大小有關。既然零線和相線間肯定有電阻,那么地線也肯定和相線有電阻。這沒什么疑問。