樓主  發表于: 2017-08-15 21:44
發現論壇里的關于PLC應用都是高端大氣上檔次的要么多軸多伺服,要么就是遠距多站點傳輸。說實話俺看不懂。不過其實PLC用于低端簡單控制也是不錯的選擇。因為現在很多小品牌的PLC價格相當便宜。解決些小問題也就幾百塊錢加上個把小時的編程。省心省力。
比如這次俺朋友的一個別墅,因為準備雙方老人都來住,所以老人的房間及所有衛生間都加裝了應急報警按鈕。施工人員僅各按鈕串了根2芯雙絞線至弱電箱,然后甩攤子跑了,所以找到俺給出個主意,4層8個按鈕,這要是按下去一個要一個個去找太麻煩,說能不能搞一個可以知道是哪個位置按下了。因為他家搞了個較復雜的泳池和按摩池等洗浴設備作為他自己公司的招待場所,俺給設計的用PLC自動控制。恰好還有幾個輸出點和2個4-20MA模擬口未用,且控制箱和弱電箱間多留了根網線。網上給買了兩個BCD編碼LED模塊,占用4個輸出點做電源和模塊的4,2,1控制點,直接控制報警器和顯示模塊顯示0-7恰好8各位置點。然后根據24V/0.02=1.2K在模擬口串接1.2K(1W)電阻,PLC內測量輸入值4000左右,然后根據24V/0.004=6K-1.2K=4.8K/7=700左右,在自己的雜物箱里翻出一些510歐、1K、2.2K,。。。電阻,焊接成依次從4.7K-510歐階梯下降的共8組,和雙絞線一起并接于按鈕的常閉端上,讓朋友跑腿依次按下按鈕,然后查看模擬口數據在60-3000左右。恰好能區分開各按鈕。就設置了3400左右的閥值作為電源啟動,各按鈕數值中間位置作為上下限范圍值,隨便編了個1,2,4端的輸出以便顯示0-7數字。上機一次通過。前后額外花了50塊錢外加半天的時間就解決了朋友頭痛好幾天的問題。最后朋友請吃大餐。
之所以啰嗦這么多,只是給新人一個思路而已。PLC做一些簡單的控制一樣可以讓你有成就感。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-16 11:47
樓上關于安全的問題我也考慮過,首先此PLC不單純給這個報警裝置使用,實際是給他的負二層泳池和按摩池系統設置的,這朋友好游泳,所以24小時開著,假設PLC故障,只要家里有人不用很久就能發現,因為白天最少將近7-10個小時的循環過濾和消毒的時間,泵有些噪音可以聽到的(所以強制夜間除非手動否則不運行泵類),家里常年有人,可以用泵是否長時間不運行判斷是否PLC故障。
拋開PLC故障,那么最有可能的就是輸入信號故障,假設信號回路斷路,模擬量輸入為0,會出現報警聲音及顯示0號,也交代了朋友0號如果沒按下出現報警,代表整個回路有斷路現象。如果模擬量模塊壞了或保險斷了,通常也是給出0值。所以可以盡快發現故障。
具體到所謂的元件問題,當然我不敢保證我用的就是好東西,但是雖然雜物箱內翻出的,但都是新的未用的金環電阻。
系統的安全是相對的,日本的核電站還能融了那,何況只是家庭用的額外加了一層保險的裝置。我認為當時那個設計可能是使用485傳輸位信號,我想他用的這套不一定比我的更安全。
當然在不增加太多資金的情況下,多考慮一些保險系數是必須的。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-16 20:35
其實俺啥都不是,既不是電氣工程師,也不是專業搞工控的。只是一個有一級建造師證的裝飾工作者而已。當然經常設計及繪制建筑電氣圖紙而已。所以對PLC編程的設計標準和規范啥的確實沒精力去研究。因俺從事的也是需要研究標準和規范的職業,所以也清楚這些標準和規范即使再迂腐在設計上也要遵守,然后去施工中變更。
俺發這個帖子的目的并不是針對專業編程人員,再說俺在這方面的學識也沒那能力去做。只是給那些剛入行或者像俺這樣只是利用PLC的便利性投機性的在某個時刻減輕或者達到某個功能或目的。即不做成成品批量銷售,也不靠程序編寫的規范、漂亮獲得啥聲譽。只要能符合客戶的要求(甚至客戶的要求都是俺提供給他的)即可。所以俺說是低端應用嘛。再說俺扔下了將近25年,對PLC的認知已經面目全非了。
其實發這個帖子的目的是想讓各位專家有時候也不要局限于某種框框內束縛自己。只要能達到目的管他是怎么實現的。
俺活了大半輩子,見過不少專家鉆牛角尖的。甚至是很簡單的問題都能無限復雜化。意義何在?
注:此程序實際已經在朋友家運轉了大半年了,老人到沒用到過,被熊孩子折騰了好幾次,但是每次都準確的指出了房間位置,朋友很滿意。我想朋友應該不會找專家查驗是否符合國家規范和設計標準吧?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-18 08:47
謝謝各位頂帖的漏油?吹铰┯吞岬皆O(shè)計標準規范啥的,俺特意去搜了下,但是沒搜到啥強條(國家強制性標準),只是搜到一些書本上或者某些企業的關于設計上的規范或建議性標準,因為對這行業不是很熟悉,所以真的希望明白人能提供一下國家標準或強條,讓像俺這樣的懵懂者注意該注意的地方。
說到設計,說說前幾天俺遇到的一個事情,家里的格蘭仕微波爐壞了,測量是內部短路造成跳閘。拆開檢查并測量后發現竟然是某個微動開關未復位(門關閉后壓下,打開后因微動開關稍微有些錯位無法復位),門關閉一共壓下3只微動開關,竟然有兩只是互鎖電源的,只要有一只未按設想動作的結果是短路電源?說實話這種設計俺都不知道是根據啥,但是這可是普及型的家用電器設備。格蘭仕也是專業微波爐企業,這種問題按理說應該避免。當然沒功夫去全部了解它的線路,也沒去想為何這樣設計,但是這種設計在俺看來是一個BUG。應該避免的東西。
起始俺發帖的目的只是希望能讓我們的論壇活躍一下,通過俺這幾個月的瞎逛,發現論壇過于拘謹,提問→回答型的只能解決一些應急樓友的問題,但是對提升大家的知識面及設計理念真的沒啥太大的作用,為何不版主發幾個討論帖,針對容易出現的設計上的一些模塊或子程序進行大討論,而不單純的僅僅是求程序然后復制粘貼,我想自己寫的才是真的東西。
比如安全方面:應急按鈕通常都是怎樣設計?怎樣保證其不出問題?有無國家強制性標準?假設元件、線路、PLC、接觸器等故障怎樣保證還能正確反應等等,其實這樣的討論俺覺得才能讓大家能在技術層面上得到提升,即使你是專家,也總有疏忽或者想不到的地方,集思廣益才是吸引大家的條件。否則只在出問題上來問問,會讓很多有學識的人才埋沒了。
比如上面那個應急按鈕,俺只知道必須用常閉接點,但是具體到PLC內部俺真的不知道該如何保證在PLC出錯時怎樣保證其還能起作用。