靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-15 21:44
發現論壇里的關于PLC應用都是高端大氣上檔次的要么多軸多伺服,要么就是遠距多站點傳輸。說實話俺看不懂。不過其實PLC用于低端簡單控制也是不錯的選擇。因為現在很多小品牌的PLC價格相當便宜。解決些小問題也就幾百塊錢加上個把小時的編程。省心省力。
比如這次俺朋友的一個別墅,因為準備雙方老人都來住,所以老人的房間及所有衛生間都加裝了應急報警按鈕。施工人員僅各按鈕串了根2芯雙絞線至弱電箱,然后甩攤子跑了,所以找到俺給出個主意,4層8個按鈕,這要是按下去一個要一個個去找太麻煩,說能不能搞一個可以知道是哪個位置按下了。因?yàn)樗腋懔藗較復雜的泳池和按摩池等洗浴設備作為他自己公司的招待場所,俺給設計的用PLC自動控制。恰好還有幾個輸出點和2個4-20MA模擬口未用,且控制箱和弱電箱間多留了根網線。網上給買了兩個BCD編碼LED模塊,占用4個輸出點做電源和模塊的4,2,1控制點,直接控制報警器和顯示模塊顯示0-7恰好8各位置點。然后根據24V/0.02=1.2K在模擬口串接1.2K(1W)電阻,PLC內測量輸入值4000左右,然后根據24V/0.004=6K-1.2K=4.8K/7=700左右,在自己的雜物箱里翻出一些510歐、1K、2.2K,。。。電阻,焊接成依次從4.7K-510歐階梯下降的共8組,和雙絞線一起并接于按鈕的常閉端上,讓朋友跑腿依次按下按鈕,然后查看模擬口數據在60-3000左右。恰好能區分開各按鈕。就設置了3400左右的閥值作為電源啟動,各按鈕數值中間位置作為上下限范圍值,隨便編了個1,2,4端的輸出以便顯示0-7數字。上機一次通過。前后額外花了50塊錢外加半天的時間就解決了朋友頭痛好幾天的問題。最后朋友請吃大餐。
之所以啰嗦這么多,只是給新人一個思路而已。PLC做一些簡單的控制一樣可以讓你有成就感。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-16 10:18
樓上這盆冷水潑的,拔涼拔涼的。

個人也贊同,關乎生命安全的,用雜物箱翻出的東西來做,總感覺有些不妥。

另外停電的問題如何解決的?

也許安裝了好多年都用不到,可是用一次就是救命的,可靠性又如何?

個人看法而已。