變頻器D720切換不到NET模式,只能在PU和EXT之間來回切換,PR79已經設置成6了,也斷重啟了,PR340也沒有改默認為0,這種情況有人遇到過嗎。最后實在沒有辦法了只能把PR340改成1,這樣上電的時候變頻器就是NET模式了,但是再按PU/EXT又只能在PU和EXT之間切換了。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 11367 個
工控威望: 18746 點
下載積分: 12627 分
在線時間: 2706(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-09
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-08-16 20:42
你得把與PC或PLC的通訊建立起來才能切換到NET
三人行者必有我?,擇其善者而從之