王小林0311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1926 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2012-07-04
最后登錄: 2024-01-22
查看王小林0311的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-14 09:36
只知道成對打開方式的話,連接的外部設備最多是八臺。




有沒有另外一種設置讓連接的外部設備能夠再更多一點?

謝謝!
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-14 10:15
圖片:
這是三菱廠家規定死的,一個以太網模塊最多可以接16個,如果是雙向的話,最多是8個,想接更多可以多用幾個以太網模塊做,如圖