圖片:
接了一條自動拉,控制兩軸伺服馬達,兩個變頻器+三相電機,其它都是一些繼電器,電磁閥什么的,我現在是FX3U-128MT+16EX*3+16EYT*3,但是點數還是不夠,我是想走N:N通訊,但是有的朋友又和我說還是換Q系列的算了,想用什么模塊就直接加到基板上,我現在是拿不定主意,大家伙有什么好的建議?
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-11-05
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-22 09:22
你現在都用FX了。我建議還是并行鏈接通信NN。你說的工藝和所帶軸數 個人感覺用Q好浪費
樓主留言:
是的