molywang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 182 點
下載積分: 696 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2013-01-06
最后登錄: 2019-06-23
查看molywang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-11 20:59
使用PT100的三線溫度傳感器接4-20ma 變送器,信號接入AD2的CH1,使用F0 MV  WX21  DT100 ,得出DT100顯示1820左右,現在室溫大概30度。這個怎么換算呢?搞不懂,請大師們指導下。謝謝
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-12 11:15
變送器應該還有個溫度范圍吧?即最低溫度為4MA,最高溫度為20MA,對應于模擬量輸入顯示的數值。比如假設20MA顯示4000,4MA顯示800.變送器范圍為0-100度,則800對應0度,4000對應100度,差值3200/100=32即是每度的變化值。(1820-800)/32=31.875(度),當然這是0-100度變送器的算法。假設為-50-  +150度變送器,則-50對應800,+150對應4000,溫差200度,差值3200/200=16為每度的變化值。(1820-800)/16=63.75。再減去低值-50度,最后溫度值為13.75度。其他的基本也這么算。
拋磚引玉,這只是我常用的PLC是這么算的。最好看說明書。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luelyzeng)