mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-30 10:52



新手  不要笑話我

TO后面那個P是什么意思啊

另外 請大家?guī)蛡忙
這段時間老出差一直沒空學plc 

現在有FX2N-4AD和FX2N-4DA模塊各一個 
 
現在要求  1。一開始送入4AD  4-20ma的標準信號    比如  12ma
          2。掐斷信號輸入,比如說掐斷前12ma,F(xiàn)在沒有信號輸入了,我要保持12ma的信號輸出  20分鐘。

怎么實現  謝謝了

一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-30 14:17
"三菱給我的中文說明書上沒有P是怎么回事啊?"
1樓正確   :P是表示指令為脈沖型,接通只執行一次。

'掐斷信號輸入,比如說掐斷前12ma,F(xiàn)在沒有信號輸入了,我要保持12ma的信號輸出  20分鐘。'
用to 不加脈沖,掐斷信號輸入時,把輸入條件斷開,用計時器保持20分鐘再接通。
混灌水區的!