cxz494745236
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 114 點
下載積分: 707 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-02-10
最后登錄: 2022-01-15
查看cxz494745236的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-05 16:28
伺服電機上電后,能夠按照我給的脈沖和速度轉動,但是轉動完成后不停,一直很慢很慢的轉動,我再給信號它還是會根據我的脈沖和速度轉動,完成后又不停,一直慢慢轉,請問怎么回事?我使用位置控制的
cxz494745236
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 114 點
下載積分: 707 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-02-10
最后登錄: 2022-01-15
查看cxz494745236的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-17 14:26
最后解決了,利用脈沖完成標志,還有可靠接地!
cxz494745236
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 114 點
下載積分: 707 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-02-10
最后登錄: 2022-01-15
查看cxz494745236的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-08 21:03
引用
引用第4樓bruce2020于2018-03-17 17:43發表的  :
是不是原來程序沒有理由到M8029?

是啊