圖片:

1:1#PLC和2#PLC并聯運行。2#PLC當為1#PLC的擴展模塊使用,受1#PLC控制;
2:1#PLC接收掃碼槍,返回的條碼數據;
3:1#PLC給指令機械手,觸發運行或緊急停止;
4:1#PLC將數據返回給上位機;
請問,以上的方案可行嗎?
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2697 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2024-11-02
查看kiwso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-06 21:41
樓主只是構建了硬件層

那么軟件層呢?

PLC和PLC間  PLC鏈路?
PLC和掃描槍  套接字?
PLC和電缸     EtherNet/IP?