gk141380
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 99 點
下載積分: 658 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2022-01-29
查看gk141380的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-01 09:34
ST結構體!類似C語言,但是看不懂。。。查過三菱ST編程手冊,但是講的不夠具體。
求好心人轉換為梯形圖
solidgzq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 523 點
下載積分: 859 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2015-03-28
最后登錄: 2024-11-15
查看solidgzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-14 11:10
其實用太多三菱函數反而把ST的容易移植的優點和可讀性變差了
SET_M(winderStart&winderstop,winderlowspeed);變成
if winderStart&winderstop then;
winderlowspeed :=1;
end_if;

MOVE_E(winderspeed>=16000,K16000,winderspeed);變成
if winderspeed>=16000 then;
winderspeed :=16000;
end_if;

可讀性好,而且可以直接移植給其他品牌的PLC用