yu1025
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-07-28
最后登錄: 2017-07-28
查看yu1025的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-28 15:14
現在用了一個fx3u-4ad的模塊,接的是4-20ma的壓力傳感器,傳感器的量程是-0.1-1MPa,可以用PLC正確讀出壓力值嗎?有人說必須用-20-20ma的輸入值才可以讀負值 的量程,這個說法對嗎?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52412 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-28 16:55
引用
引用第2樓yu1025于2017-07-28 16:03發表的  :
傳感器輸出的是4-20ma電流。


4-20ma =- 0.1-1MPa =0~4000