樓主  發表于: 2017-07-28 08:39
本人新手剛入行一傇戮陀龅降蛪汗裆厦娴膯栴},程序與觸摸屏檢查沒問題,但是自動的時候程序是正常工作,手動就不行,并且在RUN狀態下監視程序,觸摸屏的操作也有響應,就是I/O擴展模塊無輸入無輸出,但在自動的時候是正常的。
后面發現擴展模塊指示燈不停閃爍,經檢查,程序的系統塊中模塊型號設置不對應。改完一切正常。
這個問題對于老手來說算是很簡單的事,對于新手,比如本人,在網上查了大量資料以及詢問廠家都沒找到正確的解決方法,故寫此一帖分享、
(本人網上第一帖---任何網站都從未發帖。有不當之處,請各位海涵。)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(星星點燈)
  • 下載積分:+3(咗臉ヅ微笑ぺ) 感謝分享!
  • 下載積分:+2(tanglongbing) 感謝分享!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 感謝分享!
    endy2015
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 220 個
    工控威望: 1519 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 253(小時)
    注冊時間: 2015-03-11
    最后登錄: 2018-04-26
    查看endy2015的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-07-30 18:37
    復議樓上的,西門子PLC有硬件診斷的,型號和程序不匹配是沒法用的,不過樓主能分享出來特別好