淺酌憶流年
那可路路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 719 點
下載積分: 88 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2015-10-14
最后登錄: 2024-09-30
查看淺酌憶流年的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-27 10:41
如題所見,電機每轉脈沖數4000,電機每轉負載位移5mm,加減速時間0.4s,最大轉速120mm/s,控制過程是先復位然后絕對定位以速度1走到待機位,然后以速度1走到待工作位,再以速度2走到工作位,停留1s,然后以速度1回到待機位,然后循環,過段時間發現實際位置竟然偏差10mm左右,但是反饋的位置和設定的位置值是一致的,實際值有偏差,重新home復位后還是有偏差,斷電重啟后位置準了,過段時間依然會有偏差。請教大神這種情況該如何處理?
huangfajia
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 1425 點
下載積分: 18414 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-10-30
查看huangfajia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-27 15:43
是用發脈沖做的么?可能是丟脈沖了,干擾大
樓主留言:
脈沖加方向,位置控制模式,plc發的脈沖數,在伺服驅動器上監控上是一致的,沒有丟脈沖