樓主  發表于: 2017-07-26 10:01
各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2024-11-27
查看yd1472004的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-26 10:19
別沉啊   
yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2024-11-27
查看yd1472004的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-26 10:49
肯定是有差異的,生產線速度6m/min ,1ms就是0.1mm的長度,我的公差只有正負1mm,我覺得先解決了給伺服的信號的穩定,才能考慮別的
引用
引用第2樓john42tw于2017-07-26 10:29發表的  :
1ms 與 20ms  對控制上有差異嗎?

伺服電機啟動停止,就不止這個時間吧。

很多東西電控可以達到,但機構可以嗎?
yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2024-11-27
查看yd1472004的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-26 12:03
謝謝,這是個方法,定時器輸出直接接x0,用高速計數,直接輸出給Y 不經過掃描周期。感覺可以,我去試下
引用
引用第4樓jeffwang2011于2017-07-26 11:51發表的  :
試一下HSCS指令。