gkhoward
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 674 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-07-17
最后登錄: 2020-10-28
查看gkhoward的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-22 18:13
描述:求高手幫忙指點一下,我現在要做一個溫控加熱的程序,CPU是SMART的ST20,用EM-AR02模塊連接PT100熱電阻測溫,然后輸出是用Q0.1的DC24V驅動固態繼電器,通過改變輸出占空比來達到控溫的目的,現在硬件都準備好了,就是不知道程序應該怎么做,模塊的配置有沒有問題?
圖片:
描述:參數一般是不用修改是吧,后面在PID控制面板里用自整定來調對嗎
圖片:
描述:輸入的這幾個應該怎么確定,具體是什么意思?
圖片:
描述:輸出這里,我用Q0.1調節占空比的方式,應該選數字量吧,循環時間多少合適?
圖片:
描述:報警是不是三個都選上,默認的值不改?
圖片:
描述:代碼只勾選添加手動控制,不選行不行?
圖片:
求高手幫忙指點一下,我現在要做一個溫控加熱的程序,CPU是SMART的ST20,用EM-AR02模塊連接PT100熱電阻測溫,然后輸出是用Q0.1的DC24V驅動固態繼電器,通過改變輸出占空比來達到控溫的目的,現在硬件都準備好了,就是不知道程序應該怎么做,
[ 此帖被gkhoward在2017-07-22 18:51重新編輯 ]
gkhoward
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 674 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-07-17
最后登錄: 2020-10-28
查看gkhoward的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-22 18:40
自己頂一下
gkhoward
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 674 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-07-17
最后登錄: 2020-10-28
查看gkhoward的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-23 18:21
圖片:
這個完全是按照官方網站上指導來做的,但是實際運行卻不正常
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(文立刀) 真誠感謝!