5517336
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 99 點
下載積分: 690 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-07-07
最后登錄: 2017-09-23
查看5517336的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-21 20:17
  • 小弟新人一枚,有個關于原點信號的問題想請教各位前輩,如果哪位前輩有空的話能不能抽空解答一下小弟的疑惑,在定位控制中,原點可以和零點重合,但是如何確定零點信號,我該如何設定這個點是原點,若要更改又要如何,比如在絲桿傳動中,可以大概知道近點信號附近的點是原點比如X10,,但是該如何確定零點X4,怎么才算把這個信號接入接入PLC,原點信號處有什么傳感器嗎?還有就是一個同步帶的傳動機構,我只要控制它前后運動一定的距離,同步帶上不帶負載,與從動輪相連的那一個軸上才有負載,而中間有該如何接入傳感器來確定原點在哪里,這個信號是什么?還望前輩們不吝賜教。謝謝。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2342 個
工控威望: 2773 點
下載積分: 4396 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-07
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-22 08:18
還是得看手冊。FX系列本體上的回原點有兩種方式。
FX3系列定位控制.pdf (951 K) 下载次数:133
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2342 個
工控威望: 2773 點
下載積分: 4396 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-07
查看libin520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-24 12:00
簡單的說,不用清零信號的,精度差一點。有用到控制器清零信號的精度高一些。我見過,有的雙軸步進馬達。馬達屁股后面搞個圓形擋塊的,再接一個OMRON的光電感應器。模擬伺服馬達的零點信號。直接接到plc  x輸入。感覺還行。具體自己也沒搞過項目。沒有實戰經驗。慚愧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wxq544463370)