最近測試fx3u 485adp-mb 與 臺達dte10t 通訊 但d8422 都會出現錯誤代碼204
試過很多辦法都沒有 目前想到溫控器跟PC連線設定好 在與PLC做通訊 不知還有什么辦法
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-09-18 12:24
MODBUS通信,要求是傳送8位二進制數,是否用了指令[set m8161]?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2017-09-18 12:37
更正一下,D8422的錯誤代碼204,表示D8420設置不對,D8420的數據H1086可能不對,應設為H1087。FX3U的MODBUS通信手冊上說明RTU模式下,數據長度設為為7位,可能會在破壞通信數據。