謝小彬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 226 點
下載積分: 997 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2022-04-07
查看謝小彬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-21 10:00
我想用plc一體機做鉆孔機需要做電流過載保護電機會報警停機!plc的AD模塊檢測電流的是 10V以內0到20ma電流,但電機的是24V108W,電機電流大于AD模塊的檢測口電壓電流怎么辦?
[ 此帖被謝小彬在2017-07-21 11:14重新編輯 ]
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-11-06
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-23 20:05
最簡單的辦法  裝個熱過載繼電器,信號給到PLC