樓主  發表于: 2017-07-18 17:29
請教各位同行,有知道松下GT01屏與OMRON CP1E-N20通信線怎么接的嗎?我現在的接法是2-SD 3-RD  5-SG   與2-RD   3-SD  5-SG都試過了,通信不上,同時通訊參數設置也是一致的.
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-12-09
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-20 16:46
自己頂一頂,現在是通信燈有閃爍,全是屏上出現屏幕號錯誤的提示,程序確認了沒有錯,不知道有沒有知道的同志可以幫一下,非常感謝
2樓  發表于: 2017-07-22 16:50
問題解決了,是松下屏的通信區域設置有部里,不能用D區只能用W區