yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 467 點
下載積分: 3518 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2025-01-24
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-17 22:38
想請問各位前輩,最近選用PLC 遇到規格上的問題

如果公司往例機子都是 S/S 接上P24,輸出Y 的com點 接0V

這該是稱之為 源式? 還是 漏式?

那輸出方式 繼電器 跟 晶體管 差別是….

晶體管輸出又分為 PNP NPN 這又有甚么不同呢?
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3829 個
工控威望: 4284 點
下載積分: 140288 分
在線時間: 6576(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-01-29
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-18 07:47
S/S接P24~~為NPN
S/S接N24~~為PNP
其實內部為光耦合改變極性觸發而已
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663