樓主  發表于: 2017-07-17 22:38
想請問各位前輩,最近選用PLC 遇到規格上的問題

如果公司往例機子都是 S/S 接上P24,輸出Y 的com點 接0V

這該是稱之為 源式? 還是 漏式?

那輸出方式 繼電器 跟 晶體管 差別是….

晶體管輸出又分為 PNP NPN 這又有甚么不同呢?
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-18 22:54
輸出方式有繼電器與晶體管的主要分別是:
1。晶體管輸出才能輸出脈沖控制馬達
2。繼電器輸出才可以控制高于24伏的負載
QQ:611369538